以下是引用火麒麟在2014-08-15 09:53:46的发言 >25楼:具体到OPEN IE的实现上,二者方式不同
集成PN口是调用功能块建立的动态连接,可以通过编程随时建立和终止,这点尤其方便
而CP则是通过NetPro建立的静态连接,除非改变配置才能清除此连接

我用CP,一般是解决CPU通信资源不够的问题
以下是引用Automann在2014-08-09 10:31:10的发言 >3楼:与没有以太网口的C...

引用3楼详细内容:

与没有以太网口的CPU加以太网CP模块的方案相比,CPU自带的以太网口(PN口)最大的优点是价格便宜得多。从功能来说,最低档次的CPU 314C-2PN/DP也可以作单向S7通信的客户机,CPU加以太网CP模块是否能作单向S7通信的客户机,与CPU和CP的型号有关。例如CPU 313C-2DP就不行。

集成PN口能建立动态连接吗?调用什么功能块?
300的PN口能建立S7连接,但是不能建立S5兼容的连接(例如TCP连接)。CP则可以,二者在这一点上是有区别的。