这和变频器过载没有什么太大关系呀。
在很短电缆的情况下,左面的曲线电缆长度约为0的Y轴,说明电机得到的电压波形非常接近变频器输出电压波形。而右侧相同电缆长度位置,说明电机绕组上的电压尖峰就是2倍线电压。而加上电抗器后就是1.414倍电压。测试和理论上是一致的。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?