回复:CU240E-2 PN用Starter搜到的站点IP都是0,大家遇到的请进来聊聊

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23655
  • 精华

    912
  • 被关注

    1283

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-08-21 22:29:40

17楼

怎么办呢?原来的经验不好用了。
还是老老实实地去《全球技术资源库》查找吧。果然有惊喜。
按照其描述,非常容易的重新设置了CU240E-2PN V4.5的IP地址。
方法如下:
可以用网线直连;也可以通过路由器、交换机(包括WiFi)。
在TIA V13下(其他版本没有 StarterDrive)随便建一个新项目(而不是打开原来项目)。
在左侧点开“在线访问”,选实际连接所用的端口硬件(当时用那个就选哪个。不能用的硬件端口有叉叉。)
双击下面的“更新可访问的设备”;所有连接的西门子PN设备都会显示出来(不管IP是否设置还是没有!)。
找到那个CU240E-2PN。啊!原来是按照MAC号来搜索的西门子的设备,和IP地址无关,哪怕IP是全都一样。
点击“在线诊断”就连接上了。余下的就简单了。填上IP地址,掩码,是否使用路由器等。最后点击“分配IP地址”。等右下角出现传送成功。
重新上电。OK!
网络上的设备一片绿灯。
我的错误就是打开了原来的项目!
使用TIA设置IP地址
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?