以下是引用饼够在2014-08-21 22:12:51的发言 >17楼:调试快一个月了,这一个月发生了很多事情,现在来总结一下。
可以写一本书了。()第一天,客户催着我进场调试。
我到现场一看;现场柜子
7个G120变频器和一个S7-300的机架8个模块挂满。还有3个开关电源。全挤在一个壁挂箱(尺寸大概在1200*1000*400左右)变频全方y位安装()正面,侧面全装上了。
使用DP总线通信。DP总线接头已经都做好连接上,屏蔽层外露在外面很多。一眼看去,这网络接头估计买的又是山寨货!
柜内没有接地铜排,变频居然没有接地,整个调试车间没有接地系统!
柜体采购的还不错的仿威图柜。安装板为镀锌钢板,安装板和柜体有绝缘的塑料固定件隔离。没有接地,整个浮空!
我马上提出柜子安装不符合规范。不能调试。
客户电气负责人表示,可以先调试,预调试完成后再对柜子整改,因为客户的客户在屁股后面催着要交货呢。
希望我程序下载后就马上联动,同步均动作起来。
我只好硬着头皮开机开始调试。
打开START 用USB线连接第一台CU250,向导设置参数,通信报文,.设置编码器,一切正常。准备用控制面板手动调试,进行电机静态和动态识别。问电机能否单独动。不行!电机全部负载机械连接已经完成!!要求脱开负载测试,要等半天。
好,那先连接DP通信,下载300程序,CPU连接也正常。OK.
再设置第二套CU250,一切步骤相同。300连接不成功。检查地址、终端电阻,一切正常。拆开检测网络接头,一看。做的相当的烂。发现正负正好接反。要求重做。客户说全一样接的。那么也行。先用着,但为何连接不上呢?用DP下载线直接连接也连接不上。
用USB的下载线直接连接通信口。
从此开始了我一周排查通信故障的悲惨之旅。。。 。。。
(未完待续。。。 。。。)
以下是引用饼够在2014-07-25 13:24:34的发言 >:如题。新出的CU250...
前面说到,一个CU250的DP通信无法连接。
使用USB的DP线缆也无法连接。貌似坏了。
先连接第三个CU250,同样连接不成功!第四、第五、第六。全无法连接!
大惊!难道前面组网的DP总线设备全损坏。
我提出这个可能性。
客户无法接受,不相信。
再试。
怀疑USB下载线很上时间没有用。前段时间又借朋友用过。会不会下载线有问题?
为了排除这个怀疑,跑到另外一个朋友那边借用一新的下载线测试。
还是不行!只能跟第一个CU能连接,其余均不行。
我判断其余CU250均已坏,跟客户下了这个断言。客户认为我技术不行。CU不会这么容易坏。我为再次排除CPU315的DP故障可能,换一个CPU313C-2DP连接一个故障CU250.
让我大吃一惊,居然连接正常!我跟客户下了下了断言,现在又能连接上,岂不是自打自嘴太快了吧?
用CPU313C连接两三个都能连接上,看来CPU的问题。
但如果CPU的DP口故障那为什么又能和第一个CU250能连接呢??十分不解!
看来只能怀疑干扰问题。因为用313C连接变频时。启动变频偶尔还出现通信故障。我已经很坚定的怀疑干扰问题了。
必须整改柜子,必须要有接地,必须符合安装EMC规范。
客户无奈只好去市场买柜子。
第一次买,一个小柜子,变频独立安装。又只能装4只。再改再买个大的立柜。
他们同意重新安装后通知我去调试。我一看还是只能装的下6只变频。这个柜子已经比原来柜子大了很多。
就是原来柜子装的东西分两个柜子安装仍然非常拥挤。
告诉我接地系统也有了。我一看,差点晕倒,他们跑到门外绿化带插根小钢棒,连接一条很细的导线拉到一个接地端子,搞不清楚这是接地还是引雷针啊!!