840Dsl系统, PCU 50.3 上的ethernet port 1 和 2 可以互换吗?
大家好,我们有台840Dsl的铣床。MCP上的LED出了点故障:
通过HMI上的reset po后,LED一直保持Reset前的状态不变。
我查了下PLC上的输入输出,都很正常:比如说 jog 的输入是 I0.0,对应的LED是 Q0.0.
auto的输入是I0.3,对应的LED是Q0.3.
当我按下jog的时候, I0.0, Q0.0均为1。 按下auto的时候,I0.3,Q0.3均为1.
但是物理上的LED却是一直保持reset po前的状态,不变化。
我们发现:正常的MCP和PLC通信失败的时候,所有LED都会闪烁。但是这台却不会,通信失败后,保持之前的LED状态,然后固定不变了。
我们采取了以下措施:
1,换了一个新的MCP,但问题一样;
2,换了MCP和NCK,MCP和PCU之间的通信电缆,还是一样。
但同时发现:
如果先把 PCU 关掉,直到屏幕上显示:你可以安全关闭电脑;
或者
把MCP和PCU之间的通信电缆断开,
那么再按下NCK上的RESET键,MCP就会闪烁,然后工作正常。
(有朋友怀疑是程序存在问题,但除了LED固定不变外,实际的输入输出都没问题。比如按下 AUTO键,系统就变成了 AUTO模式,按下 cycle start,机床就开始运行。并且我们还有另外2台一模一样的床子,但都没出现过这个问题)
所以请问,PCU 50.3 上的ethernet port 1 和 2 可以互换吗?现在是MCP和ethernet port 1相连,可以换到 port 2 上去吗? 我们怀疑 port 有点问题。
谢谢。