回复:应用探讨——控制器(PLC)之间的以太网通信探讨

westcowboy

  • 帖子

    833
  • 精华

    46
  • 被关注

    143

论坛等级:奇侠

注册时间:2012-09-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-08-22 08:03:38

33楼

展开查看
以下是引用Automann在2014-08-21 20:17:28的发言 >32楼:集成PN口能建立动态连接吗?调用什么功能块?
300的PN口能建立S7连接,但是不能建立S5兼容的连接(例如TCP连接)。CP则可以,二者在这一点上是有区别的。
以下是引用火麒麟在2014-08-15 09:53:46的发言 >25楼:具体到OPEN IE...

引用25楼详细内容:

具体到OPEN IE的实现上,二者方式不同
集成PN口是调用功能块建立的动态连接,可以通过编程随时建立和终止,这点尤其方便
而CP则是通过NetPro建立的静态连接,除非改变配置才能清除此连接

我用CP,一般是解决CPU通信资源不够的问题

以下是引用Automann在2014-08-09 10:31:10的发言 >3楼:与没有以太网口的C...

引用3楼详细内容:

与没有以太网口的CPU加以太网CP模块的方案相比,CPU自带的以太网口(PN口)最大的优点是价格便宜得多。从功能来说,最低档次的CPU 314C-2PN/DP也可以作单向S7通信的客户机,CPU加以太网CP模块是否能作单向S7通信的客户机,与CPU和CP的型号有关。例如CPU 313C-2DP就不行。

PN口当然支持动态连接,如TCP,使用OUC向导就可以完成。可以在程序中建立、断开和修改连接!
Let's build the automation future!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

通信与网络组件

共有4451条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。