发布于 2014-08-22 12:13:26
9楼
三相是不平衡。TN供电的零线(中性线)通常也因单相用电器产生电流。但是配电柜处的零线对大地的AC电压是很小的。
你的系统包含有单相用电器时,其系统的零线是应该和系统的金属外壳部分不连通的!就像电脑的电源插头,拔下插头测量插头上的PE和 N是不能连通的。
1、你的系统单相用的零线接到配电柜的“零地”端;
2、你的系统的外壳地用另一电缆接到配电柜的“零地”端;
两者的差别就在于1是有AC电流流过的;2是没有AC电流流过的,没有AC电流流过,它就没有交变磁场,也没有电势差,所以它是个等电势体!
不知道说明白了没有。。。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?