组态王通过以太网连接8台S7-SMART心得

2885

4

2014-08-22 18:42:42

1、S7-200 SMART SR20没有RUN-STOP转换开关,一开始找了半天,后来才知道需要在编程软件里配置:打开系统块,将CPU模式下,选择CPU启动后的模式设置为RUN,那么以后PLC断电再上电,或暖启动后,PLC就会自动切换至RUN状态了。
2、SMART PLC与编程软件通信后,需要冷启动(断电后再上电)或者暖启动(点击编程软件——PLC菜单——暖启动)一次后,方能与组态王通信;
3、组态王需要使用6.55版本,6.53版本测试未能连接成功;
4、关于SMART PLC的TSAP(通过驱动文件kvS7200.ini配置),就是因为在驱动程序中要正确设置这个地址,就耽误了一整天的时间,网上有一篇文章中,将该地址设置为1000,但通信均失败,后来在西门子技术论坛上的一个贴子(原帖地址为http://ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=64&a_id=1139205&s_id=0&num=3)中明确该地址应该设置为0200,修改后,通信成功。在此对楼主深表谢意!
5、组态王开发的S7_TCP驱动在组态王的官网根本下载不了,因为急用,我联系了两位论坛中两位不曾相识的网友,两位都很帮忙,给我传了驱动程序,在此表示感谢,另外上面提到的贴子中提供了一个下载地址http://pan.baidu.com/s/1dD9rzln,也可以下载。
6、本次连接的PLC数量共8台,但是SMART的S7-TCP规定连接数量上限为8台,不知道与上位机连接是否也只能为8台PLC,因此,多于8台PLC的连接有待测试。