偶然发现这楼的讨论。非常的惊喜。其实他是一个非常基础的电工常识问题。但是,对于许多电工基础知识不甚了解的同行,他们对此总是很困惑。似懂非懂的。有时也会随着大家的议论附和一下,但真的自己遇到了零地混接的电网供电系统却茫然,挨了电不知为什么?

那么,本楼的讨论就是很好的参考信息了!精华帖对问题的描述,既讲了应该怎么做,也讲了为什么。

我们在实际工作中遇到的N线,他是一定会有电流流过的,这个电流有单相供电回路所产生的,也有三相不平衡所产生的。只不过,如果N线与良好的地线(PE线)连接,且N线的电位与接地电阻符合国标,那你就感觉不到被电的危险。仅此。