回复:RS232 连接不上 STATER 调试 6RA80

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-08-23 15:27:09

10楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2014-05-19 19:50:30的发言 >7楼:现在的CU调试口都是以太网口,是标配。S120是这样。G120不咋的,它是USB口。我有一种体验的直觉,从调试传动装置来说,以太网通讯,抗干扰能力最强,既没有死机,也没有迟滞。笔记本电脑在操作上没感觉,与离线状态一致;9针串口USS通讯,抗干扰能力次之,只要是9针串口,在线基本能用,无死机或迟滞;USB口最烂,我用USB口调G120,空载状态,只要启动变频器,笔记本电脑明显不听使唤,还要在变频器的强电线缆加些滤波抑制,才勉强在线调试(合闸状态)。
以太网接口当然好。但PC/PG的USB口也常用。而且现场调试(从前的设备MM4,新笔记本又没有了串口)经常用。
这里有些要注意的地方:
PC/笔记本的USB口可能接触不良。插拔次数多了,转换头太沉(撅的)最终造成接触不良。换个插口试试。
RS232电缆不用自己做。那些MM4调试通讯选件的232电缆,原来用的232电缆,只要是两边插头一样的,就是交叉线。不一样的就是平行线。这些是通讯标准件。
USB-232转接头要装原厂芯片的驱动,是什么操作系统(32/64位)就选装那个系统的。厂家给的驱动不一定合适。装完后,打开控制面板,可以在端口一项看到分配的COM号。Setting PC/PG就用它,DIVICE 就选PORT USS在属性中设置波特率等等就可以了。
-------------------------------------
USB直连也是常用的。USB电缆买带屏蔽的,且两端装有磁环的。且注意前述的PC USB插座问题。
插到运行中装置上的初次连接时,最好用万用表的电压档检查一下电缆USB头和PC的USB接口外层的电压。