回复:应用探讨——控制器(PLC)之间的以太网通信探讨

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21052
  • 精华

    399
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-08-23 16:53:25

36楼

现在做设备控制,经常需要用到时钟同步,基于以太网的NTP给设备之间做时钟同步带来很大的便利,但在具体使用时也发现一些问题:在使用S7-1500系列-2PN或-3PN/DP口的CPU时,发现只有PN口才能激活NTP功能,IE口是无法独立激活NTP功能的,而且无法设置与IE口同网段的NTP服务器,不清楚这是一个什么样的工作机制,也没有找到相关的说明(可能是我还没把手册看完)。
个人感觉这样的设置不甚合理,因为稍复杂一点的系统都会涉及到网段隔离,比如PN口接大量的DEVICE设备,IE接上位机,其实通过上位机的网络接口做时钟同步是比较经济简单的方式,而且目前计算机的时钟精度普遍也比较高的,能够满足大多数的应用。
再查了一下,通讯模板的资料,发现S7-1500的IE-CP/CM都是支持NTP的,但S7-1200的BASIC IE-CP至今没出,出来的CP1243-1 IEC 及 CP1243-1 DNP3都不支持NTP协议。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

通信与网络组件

共有4448条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。