12楼

金属操作台一定要可靠接地的,是不能浮接地的,否则就容易储存静电导致偶然触电释放静电,操作台金属台面可靠接地就可以避免这个问题发生,三相电流完全平衡是不现实的,有一点不平衡对于PEN线来说产生的电压不足以让人有触电感觉的,因为PEN在变压器中性点位置需要接地的,三相四线制,使用PEN线就是接地线和零线二合一这种做法也是很正常的做法,关键就是在现场分出PE和N线时需要注意了,一定要在现场电柜进开关前PEN线干线上分出N线和PE线了。

精华帖版主置评:说的对。非常重要的提示!配电柜进线零地混接,到了柜子必须分。零地不能混。很重要。