以下是引用kdrjl在2014-08-21 08:18:47的发言 >27楼:电功率不变,输出的机械功率是对应的,原来的额定转速和额定转矩都不变,变的是电机的供电电压和供电电流,而输出机械功率和电功率保持不变。
以下是引用矿工大牛在2014-08-20 17:33:08的发言 >21楼:功率和转矩是1/3,线...

引用21楼详细内容:

功率和转矩是1/3,线电流是1/3,相电流是1/1.732.

前些年遇到过这样一个案例:水泵,星角起动的柜子,二次线接错,变成成角星了。运行时电机温度很烫,我对这个现象的理解是:星接电流减小,磁场变弱,产生相同转矩所需要的转子电流增加,因此铜损增大,电机变热。——请问这样的解释正确么?