回复:m440的p1910参数是设置为1还3,各自更适合什么工况,哪种用得更多?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-08-24 14:32:38

1楼

在《快速调试》里,这个讲的还不够明白吗?

P1910 = 1;启动变频器使电机通电辨识,这个是针对电机轴不转的状态,只给电机定子线圈通电流,辨识电机定子绕组的各项指标和数据,并做等效电机模型的参数计算。

P1910 = 3 ;启动变频器使电机通电辨识,是让电机做磁化曲线的测试与计算。这是针对矢量控制才要做的调试步骤。

接下来,P1960 = 1;合闸,电机做空载运行试验,计算速度调节期的参数。

V/F控制P1300 小于20时,只做P1910 =1的辨识;当P1300大于或等于20时,P1910 = 1/3都要做,P1960 = 1也要做。
我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5852条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。