以下是引用龙梓在2014-08-24 19:04:55的发言 >7楼:这个回零讲的就是我说的情况,断电后零点位置会丢失的。
以下是引用xkqxwhz在2014-08-24 17:57:25的发言 >6楼:楼主可以上网搜一下...

引用6楼详细内容:

楼主可以上网搜一下“S120通过111报文实现基本定位功能”这个视频,里面应该有回零的介绍。

楼主是这样当你设定好零点后,要进行保存(也就是绝对值编码器校准),不然的话当你的驱动器断电后再上电你设定的零点就会丢失:如下图


设定好零点后点击一下编码器校准就应该不会丢零点了!