展开查看
以下是引用大大, 大大,以大大在2014-08-25 13:27:10的发言 >20楼:绝大多数工厂用电都是零线地线共用,其作用是为防止零飘。我发现这样的使用也会对自动化网络进行干扰,为解决这个问题,我曾要求甲方针对自动化控制建立单独的干净的大地,问题才得以解决。
另外还有一个我匪夷所思的问题,零地共用,220V电源,未合开关上口有220V,合上开关上口没有电压。为什么会这样?
-----------开关断开量着有电压,开关合上没有电压,首先判断一下开关下口的零线有无真正断开,即在开关断开时,测量开关上口的L 和开关下口的N,如果此时没有电压 说明零线没有外串,如果有电压,则可能是零线外串其他回路