--------如题,昨天下午值班电工反馈说单位加热炉有一个仪表(电磁流量计)在监控电脑上看不到监控数据,我安排值班电工先排查一下(毕竟有时候需要给一线人员锻炼机会),今天上午反馈说仍未处理好,到现场后 首先检查仪表,仪表自身带有背光板,示数显示正常,仪表是有源的,反馈4-20mA信号,用电流档测量输出回路,有10mA左右的数值,仪表输出也没异常。打开STEP7,在变量表监控输入通道,显示:7FFF 把输入信号线拆掉,显示8000 (十六进制),把旁边仪表的信号线接到此路通道,示数正常,说明硬件也没有 问题,此时有点怀疑是线路干扰,检查信号线两端的屏蔽层,试着屏蔽层单端接地 双端接地 都没起色........此时想放一根临时线查看一下,但是有一心想 这么麻烦还是不折腾了(有点偷懒^-^),找了一个有源信号隔离器,但是有点不匹配,是0-10V变4-20mA的,又捣腾了一会,翻出个4-20mA变0-10V的,实在是没找到4-20mA 变4-20mA的,看着两个隔离器,一转脑子......串起来将就着试试吧
仪表4-20mA 变出0-10v 再变出4-20mA 监控数据 显示正常!!
仪表电磁干扰的确是非常让人头疼的,莫名其妙 束手无策.........不晓得西门子有没有直接带信号隔离处理的模拟量模块,如果能带自隔离的那使用起来 得省老劲啦