电机这么配?不能按380V/11.7KW来配。要按接法来配电机参数。否则电机模块不能接受的。
就是要按照电机实际接法和对应的铭牌参数输入。(先选择接法,后输入电机那个接法的电压、电流、功率因数、额定频率、额定转速、冷却方式)。我一般还要在接线前测量电机盒处各相间电阻值,记录。调试时,看它辨识的是否和实际一致(输入实际电机温度P0625);不一致,再次辨识。
最好问厂家。或从厂家网站查询详细数据。