以下是引用芳季在2014-08-26 10:27:53的发言 >13楼:其实问题还有。你真的需要20个检测吗?20个是如何确定的。可否在需要的时候再检测?还是说,你就是有20个工位,需要在每个工位之前检测一次?还是说,一旦掉落会影响其他事情要马上停,所以还想增加检测的密度。
1:真正需要掉落的是在传送带的末端,产品到末端会自动掉落
2:现场有10个槽子,也就是产品要经过这些槽子。槽子装有2个电眼(1进1出),客户要求:产品掉的时候必须在触摸屏上显示掉落在几号槽子。产品一旦掉落会对其它的产品照成影响的