展开查看
以下是引用晕乎乎的阿紫在2014-08-24 14:06:49的发言 >28楼:前些年遇到过这样一个案例:水泵,星角起动的柜子,二次线接错,变成成角星了。运行时电机温度很烫,我对这个现象的理解是:星接电流减小,磁场变弱,产生相同转矩所需要的转子电流增加,因此铜损增大,电机变热。——请问这样的解释正确么?
以下是引用kdrjl在2014-08-21 08:18:47的发言 >:电功率不变,输出的...
以下是引用矿工大牛在2014-08-20 17:33:08的发言 >:功率和转矩是1/3,...
如果楼主电机拖动存在大车拉小马情况下,负载转矩小于额定转矩的40%,可以采取将三角形接线的负载改成三角形启动,星型运行,这样可以启动一定的节能空间,减少无功功率至三分之一,功率因数提高,电机电流减少至三分之一左右。这个改进在球磨机等要求启动力矩比较大,运行力矩比较小的场合可以这么做,
如果楼主的电机拖动负载转矩要求比较大,大于额定的百分比40,而使用了星形运行就会造成转矩不够,导致需要加大电流来解决这个问题,导致发热比较厉害。最坏会导致电机堵转,电机就很容易损坏了。