以下是引用饼够在2014-08-26 19:19:12的发言 >25楼:一个柜子7个驱动,6个CU250S,1个G120C
在排除故障的过程中发现7个状况不一样。
更换3个CPU还三个状况,真是神奇的很。
一开始调试第一个CU250和CPU连接正常。
第二个CU250无法和第一个315连接。
换313C能够和第一、第二、三个CU250连接
其余三个始终无法连接,判断为坏了,拿到办公室,又有一个能和CPU313连接。
两个反供应商修。供应商测试又一个能连接一个不能连接。
怀疑CPU315问题,更换一个新的CPU315.改善EMC环境。能够连接三四个。
连第三个就不能连接第四个,连第四个就不能连接第三个。两个网络地址无冲突。
有时候两三个能连接的,有变频启动时出现通信故障。使我一直误判为网络受电磁干扰。
现场没有什么检测设备。万用表好不容易找到一个。
一次为测试网络接头终端是否正常,测量了一下总线大A,B间内组。
网络接头未插入CU250时,电阻为110欧姆左右正常。
查到模块上后,一量。居然是直通的。电阻为0??,正常至少也是110欧姆,无终端电阻要几十K欧姆的。
问题终于找到了,逐个测量,原来CU250早已经坏了。只是损坏的程度各不相同而已。
所以出现各种奇怪的现象。
应该是用户网络接头制作不规范,引入了强电,在第一次上电时已经全部损坏了。
严重的AB间电阻都是1-2欧姆,稍好一点油几十欧姆。
第一个能和CPU连接的因为正好CPU和它有终端电阻,瞬间有分流作用起到了一定的保护。但也有损伤,CPU的DP口AB间内阻只有几百欧姆了。但还能连接。用完好的313居然还能驱动起来几个通信口内阻接近短路的模块。
好像485信号电平逻辑只要达到差分200mV就可以,CPU313勉强能驱动几个,但网络质量已经很差了,所以稍有点干扰就通信中断。连的多就不行了。而且用户安装及不规范,所以一直怀疑纯粹是干扰。
而且打了终端电阻是AB间内阻更小反而连接不上,不打终端电阻而且容易通信这样的现象也出现了。