6SN1145-1BA01-0DA1的电源模块,S1开关问题
这是由于电源模块的顶端的拨码开关第六位拨到OFF,电源模块处于整流方式而非逆变方式,正常情况应该把6设置为ON,其余设置为OFF。
而SIMODRIVE 611电源模块上的S1开关具有以下功能:
S1.3
l OFF: 标准设置,再生反馈功能有效
I/R模块可以将能量馈入电网
UE模块内部脉冲电阻有效
l ON:
再生反馈功能无效
I/R模块不可以将能量馈入电网
UE模块内部脉冲电阻无效
注释:此功能只对10KW以下UE模块有效,对28KW模块无效
到底第三个开关还是第六个开关控制逆变方式的?