老师们,我请教一个问题。有一台MM430(30kw,60A),连接一台普通异步电机(380,11安培,5。5kw, 2900r), 现在情况是,驱动已经组态好了,电机参数按名牌输入并且P340已经进行自动计算。OFF1合闸后,母线电压正常,无报警,off2=1, off3=1. p10=0,然后我在setpoint的地方加了个10%的给定,但电机就是不转,没有任何故障或报警,这是怎么回事呢?我仔细观察了进入RFG之前有r1119=10%的信号,但在RFG出来的一端r1170就=0%了,我观察应该有的使能信号都有了,就是查不出为什么斜坡出来的信号就=0呢?我还试了电机自动识别功能(P1910=1), 但电机没有任何反映,也不知道识别了没有,搞不懂啊,看网上说好像电机要转一定角度的,是不是?请教大家了。