第一次做s7-400H冗余系统,客户要求IO层使用光纤环网,而且每个分布式IO站点都设光纤交换机,不知道以下两种方案哪种可行或者都不行:
1.单环网:在PLC站和每个分布式IO站各设一台x204-2,组成光纤环网,两台PLC和每个分布式IO站内的IM153-4的都接入各自站内的x204-2.
2.双环网:在PLC站和每个分布式IO站各设两台x204-2,组成两套光纤环网,一台PLC和每个分布式IO站内的一台IM153-4PN的都接入各自站内的其中一台x204-2,另一台PLC和IM153-4PN接入另一台x204-2.

另外有个问题:对于冗余系统的分布式IO站是不是必须配置两套IM153-4PN?