其实这些都是在弥补机械设计没有选配刹车的缺陷!!
又去现场调试了一下,测试了一下正反转的接触器会不会同时吸合(没有出现同时吸合的情况);在正转和反转之间加延时;去除输出点之间的互锁,改用接触器触点释放信号互锁。问题解决了!
保护电机用的断路器跳闸,无非就是电流过大,电流过大可能的原因是负载过大或者短路了!
电机正转,按下停 止按钮,电机由于惯性继续转动,此时控制电机反转;这时候确实电流很大,电机需要克服原有的旋转趋势,改变方向旋转,所以冲击电流会较大!4KW的电机,钳流表的电流值会达到13A(瞬间观测到的)。但是另外一个电机相同的情况,却没有跳闸。
后来把保护电流全部调大到10A。