回复:命令与给定方式切换问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23687
  • 精华

    914
  • 被关注

    1284

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-08-27 22:17:56

17楼

在Starter中的电机参数输入的下方。默认是星接(Star)要改成角接(Delta),然后再输入电机在那个接法时的电压、电流等参数。两种输入的结果,对变频器的输出控制影响非常大。
在选角接后,变频器最大输出电压不会超过电机的额定电压230V,即便你的变频器输入的电压是3AC 380V;50Hz,它也不会“超电压”输出的。(除非选择了87Hz模式)
变频器只会在输出达到60Hz时,输出电压达到230V。而输出100%电流就是18A。
所以,必须按照电流来选变频器。如果选择的是380-480V 5.5kW的变频器,对于无法改动接法的;相同功率的角接电机,是不能用的。(输出电流太小)