系统描述:313C-2DP与4块TP700、21台ABB变频器同时挂到一个DP网络上,波特率187.5K,总线长度120M左右。PLC在屏与变频器的中间位置,与变频器同在控制室内。屏在4个现场的操作台上。
问题现象:先上电的3个屏可以与PLC正常通信,第4个则通信不上,与位置无关。如果最后上电的不是终端屏,则可以将前面的屏的DP插头的终端电阻开关打到ON的位置,过一小会儿,再打回去则有时可以全部都通信上。通信上以后如果不断电则可以正常通信。
排查步骤:1、DP总线配制成“标准”模式,将额外设备屏的数量增加,无效果。
2、CPU属性中将OP连接资源配置成6个,无效果。
3、CPU属性将通讯引起负载由20%改成50%,无效果。
4、屏中PROFIBUS的通信等待时间加长也无效果。
最后实在无招可用了,恳求大虾不吝赐教!