以下是引用小釉在2014-08-09 23:01:17的发言 >4楼:目前正好有一个项目,需要和AB CONTROL LOGIX PLC通信,我应该怎么处理呢?
我这里正好有一个实例,是S7 300 profibusDP接入AB的control-net网,需要通过第三方协议转换网关实现,采用的是HMS公司的Anybus X-gateway模块AB7845,注意要将两边的PLC都设为MASTER,网关设为SLAVE。选择这个方案其实是个无奈,因为两边都已经建成,西门子没有control-net通讯模块,AB也没有PROFIBUS通讯模块,这个第三方网关本身就3、4万,调试比较复杂,其实是不合算的。
所以,如果你是新建的项目,最好还是都两边采用以太网通讯。