回复:FC块多次调用问题

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    308

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-08-28 18:32:31

1楼

多次调用FC时,临时变量不能用于自锁和边沿检测指令。因为临时变量的物理存储器是同一级的块公用的,后面调用的块的临时变量将会覆盖前面的块的临时变量。
可改用FB的静态变量。