展开查看
以下是引用ruixin2在2014-08-28 20:14:58的发言 >4楼:
quote:以下是引用176210在2014-08-28 08:35:46的发言:quote:以下是引用86645在2014-08-20 22:02:14的发言:
30230[0]=2 30230[1]=1反的,第一测量系统是光栅,而电机编码器驱动必须用,所以都不能拔,所以30200=1和30200=2等效了,但设2有另一优点:可以用plc切换测量系统!
切换测量系统指的是通过编写PLC程序来置位DB*DBX1.5或DB*DBX1.6吗?
是的
还是得请教ruxin2侠圣一个问题。
当MD30200=2时,DB*DBX1.5和DB*DBX1.6还有作用吗?我之前接触到的都是在屏蔽光栅尺等的情况下把MD30200设为1,然后再置位DB*DBX1.5或DB*DBX1.6。这点一直很困扰,当MD30200=2时,两个测量系统是不是也有主次之分呀?