回复:使用S71200控制调试SINAMICS G系列(TIA V13 PN环境)(连载 三)

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23145
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-08-30 00:24:18

2楼

注意:因为一开始选择的是自由报文。所以不会像标准报文做内部BiCo控制。
而刚才选择的宏12并不符合我的实际控制接线。所以必须修改数字量、模拟量输入
选择《功能视图》
左侧点击数字量输入,如下图:






左侧点击模拟量输入,如下图:
做必要的修改。



最后,检查一下启动条件是否满足。



这是查看参数说明、故障代码说明的方法。



通过端子启动。电位器调速。
在《参数视图》选系统信息。查看运转状态。如图:
没问题。停止。转到离线时,它会提示保存到EEPROM。
你也可以在线时,选择从设备上传(运转时的数值),保存项目。



另外一台也用类似方法调试完成。
这些调试都是通过 WiFi进行的。