回复:使用S7-200 Modbus RS485 通讯要注意的地方点 (留个纪念)

超新手

  • 帖子

    13
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2010-04-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-08-30 08:04:55

3楼

第2点的意思是说:
(1) 如果S7-200做从站, 选择 无校验, 那么要把 智能仪表 这边停止位设成 2.
(2) 如果S7-200做主站, 选择 无校验, 那么要把 智能仪表 这边停止位还是设成 1.

S7-200这边库指令是没办法调停止位的
问题得以解决之后的愉悦是语言无法描述的.........