9楼

我们这里经常是这个样子,400带mm440变频器,情况和你的一样。主要从下面3个方面着手处理。1、线路要远离电磁干扰源,DP线路做好穿管处理。2、DP头接线一定要规范,最好用专用的DP钳子做。3、MM440的DP通信板子有问题了,也会导致干扰,导致整个网路故障。我们这里的情况主要是线路敷设不规范,导致干扰传入DP网,重新敷设线路后就OK了。