以下是引用超新手在2014-08-30 08:04:55的发言 >3楼:第2点的意思是说:
(1) 如果S7-200做从站, 选择 无校验, 那么要把 智能仪表 这边停止位设成 2.
(2) 如果S7-200做主站, 选择 无校验, 那么要把 智能仪表 这边停止位还是设成 1.

S7-200这边库指令是没办法调停止位的
第一点实际是把仪表发出的2位停止位当1位停止位用,智能仪表应该也要选择无校验
第二点实际是仪表匹配将就做主站的200(它只支持1位停止位),智能仪表仍应该选择无校验
综上所述,校验位的选择必须仪表和200匹配才行。