以下是引用小釉在2014-08-28 13:16:31的发言 >6楼:谢谢廖老师
那是不是可以这样认为,一般情况下,增量pid都是输出脉冲的?
西门子fb58是增量型pid算法吗?
以步进电机为例,如果第一个扫描周期给出的步进量是3个,在第二个扫描周期又需要增加3个步进量,此时如果上个扫描周期的3个步进量伺服电机没执行完的话,是不是会出现丢脉冲的情况呢?
以下是引用Automann在2014-08-18 19:19:56的发言 >5楼:电动调节阀内部有一...

引用5楼详细内容:

电动调节阀内部有一个位置闭环。应采用位置式PID,阀的开度(位置)与PID输出成正比。不能用增量型PID控制电动调节阀。
FB41是位置式PID。前后两个扫描周期的输出相减,得到输出的增量。
是否用增量式PID,与执行机构有关。

廖老师都白讲了