DA300对压缩空气的要求太高,基本上国内的工厂都无法满足,所以推出了DA400产品,但是对于一般企业来说还是无法使用,我们是每半年到7个月清洁一遍光栅尺,但苦于没有激光干涉仪只能是调个大概了,但我们设备较大基本对精度应影响不大,但总归还是有影响的,不建议小设备采用此种方法