回复:如何用G120 的 CU250S做简单的同步定位控制

饼够

  • 帖子

    244
  • 精华

    4
  • 被关注

    26

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2014-08-31 17:10:43

32楼

展开查看
以下是引用Zane在2014-08-27 00:25:05的发言 >28楼:先前发生过什么已经无法知晓了,但这件事的借鉴意义在于:如果一开始就按照规范做成套安装的话,那么即使发了楼主所说的状况,也能在较短的时间内确定是硬件损坏了,而不用在现场各种条件都不能满足的条件下,要去做一个明确的判断,十分同情楼主的遭遇,也能理解楼主的心情。
是的,经历这次教训,也算是涨经验吧。
所有的都按规范来做。故障率就低了,哪怕有故障查起来也就块了。
这次系统变频又多,安装又非常不规范。全挤在一个挂箱里。正面侧面都挂着变频。面板都无法操作。
网络接头也做的非常不规范。还山寨货。
整个柜子没有接地。变频没有做接地。没隔离变压器,没滤波器。
到处是问题。故障现象又特奇怪,一开始就以为是干扰。一个个排除最终才发现是硬件不同程度的损坏。
www.hzhengkong.com