楼上:错了。
对OP(TP)来说,使用了两个不同的端口,其中的15针(IF2)口,是下载的,对应PC的COM口,其中的9针(IF1B)口,可以MPI或是PROFIBUS的方式接到S7-300PLC的MPI或DP口。
所以下载程序和建立通讯是不干扰的。