嗯,上午打西门子400热线,客服说了3点
1、是可以同一个RS485口通讯做不同的通讯,但不推荐,效果不好
2、如果都改走
modbus RTU协议的话,就存在PLC是主站,称重模块是从站,但由于屏也得是主站,会有冲突,也不推荐
3、把触摸屏换成带以太网口的,这样与PLC的通讯改为以太网的话就方便了称重模块走
modbus RTU协议。
我这边也是仔细考虑过这样的想法,但是要衡量价格。
1、我现在用的屏是TP6070IP,维纶通带以太网口的类似功能的屏价格要贵几百
2、或者PLC另外加RS232/485 信号板,也就200来块钱
暂时只想到这些,不知道还有没有别的办法?