回复:请教用西门子STL编写大量数据问题

againoooooo

  • 帖子

    47
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2013-03-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-09-01 16:45:43

1楼

250个工位的二类按钮是不是按下任意一个,都要挂靠2类程序?

这250个工位是不是一个生产线上的?停就全停了?(如果不是一个线上的,那就一个线做一个或,就是一个线需要一个定时器)

如果是的话,就弄一个大或就行了啊,只用一个定时器,当出现一个2类按钮被按下,就开始计时,另建一个DB3,存计时开始时及之后被按下的2类按钮,如果定时器到时,则到位停机,如果在定时到时前,出现了DB3里存储的按钮,又被按下的情况立即停机。

每次停机后清空DB3。