回复:关于S7-200+EM235占空比输出的PID控制

凌飞翼

  • 帖子

    3395
  • 精华

    26
  • 被关注

    91

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-09-01 21:22:50

18楼

如果你的加热功率足够的话,控制温度的PID参数可以是一套,所谓超调,一定要有一个范围。
没有哪个调节是不波动的,只是波动的幅度是否满足使用要求。

楼主说超调,应该给出数据,你想调整到什么样的精度。

首先需要测试系统的加热能力是不是足够,比如给定100%输出,能不能达到楼主期望的80℃。如果不能,PID参数再怎么讨论都没有意义。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!