以下是引用清风无月在2014-08-29 07:35:15的发言 >8楼:接触器毕竟是机械的,你的90ms接触器能反应的过来吗,会不会出现接触器的触点没有完全闭合的情况呢。
电机的反接制动是要加电阻限流的,不好直接反接,电流会很大
已经查过接触器的吸合释放时间了,打开4-19ms;闭合12-22ms。90ms已经足够了!
接触器毕竟有可能坏掉,如果触点粘合,再利用时间去控制,那就会短路了!所有后来还是改了线路,利用接触器自身的触点信号,确认正转接触器释放了才能控制反转接触器吸合;确认反转接触器释放了,才能控制正转接触器吸合。
现在这能这样了,反向制动的时候,接触器触点处都有弧光,4个接触器中,有两个控制反转的接触器可能会先坏掉,坏了再换吧!
做非标设备没经验啊,第一次做,做完了,以后也不会有相同的项目了!