回复:关于S7-200+EM235占空比输出的PID控制

凌飞翼

  • 帖子

    3395
  • 精华

    26
  • 被关注

    91

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-09-02 09:22:53

20楼

展开查看
以下是引用再见在2014-09-02 09:09:45的发言 >19楼:首先,80°是可以加热到的,这是一定的,再就是,我理想中的,控制是当我提高设定值,开始加热,最后稳稳的落在设定值,而不是比如我现在用的这套PID参数在设定值40°时正好保持,但是设定值提高到60°,到了59.5°就停,它应该到60°才停
这是PID调节中常见的“固定偏差”,可以减小I值,获得较强的积分调节效果,以消除固定偏差。
积分值可以每次1/2的幅度向小调,直至震荡,然后选用震荡前的I值。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!