其实,直流制动最关键的就是参数P1230和OFF1或OFF3的关系。

如果使用第一种模式的直流制动。那么P1230 = 1 始终被使能,用OFF1或OFF3来实现减速过程的直流制动;如果用第二种模式的直流制动,P1230 = r0722.x,然后,对应的P070x = 99(而不是25,这是英文版和最新版中文版的注释)。制动开始与否,只取决于外部信号对直流制动使能的控制,与OFF1和OFF3无关。

由此,采用第一种方案,就是用停车命令OFF1或OFF3去控制即可,而采用第二种方法,制动是外部命令起始激活,等到电机转速完全停止以后,OFF1或OFF3再起作用。