展开查看
以下是引用笑眯眼在2014-09-02 16:02:29的发言 >11楼:7楼程序不对,我做出来了,以下程序运行正确:
网络一:
LD SM0.0
MOVB IB1, VB1
INVB VB1
网络二:
LD SM0.0
MOVB IB0, VB0
ORB QB0, VB0
网络三:
LD SM0.0
MOVB VB0, QB0
ANDB VB1, QB0
在此谢谢芳季老师。
以下是引用芳季在2014-09-02 15:13:21的发言 >:七楼的程序不行吗?...
不好意思,我之前搞错了,7楼的程序是对的,只是IB1是0有效还是1有效的问题,但这并不是关键点。只要先把IB1先置1,就和您的这程序一样了。