各位请教了!
机床是840D系统,X轴6米长,配海德汉光栅尺(LB302)。X轴回参是慢速往正方向移动找最近的一个栅点,回参完毕!最近在回参的时候发现,机床能够回参,但显示7万多mm,我X轴是0—— 负6000mm,这样的结果就是往正方向超限位报警。有时开关机后,能够回成功,但是多回几次又发生这个现象!
我做了三面几项工作:1、用无水乙醇清洗了下光栅的钢尺,读数头未清洗(要拆钢尺的拉紧装置才能取出读数头,未操作过)2、万用表量了反馈电缆通断,完好,但不排除拖链运行到某一位置电缆不良的情况)
比较急,希望大家给予帮助!