以下是引用youzhiwei8在2014-08-30 19:28:57的发言 >2楼:MM440是三相的,P0304设220V还是报F0003
----------F003是检测的变频器内部直流母排上的电压值,不是进线电压 所以你修改那个参数为220 不起作用 貌似你修改P0210试试 缺省值是230 你修改为180试试