展开查看
以下是引用刚刚入门在2014-09-03 20:01:58的发言 >7楼:斑竹大人,虽然现在PN运行正常,但有个疑问,就是星型网络的问题,我原来是G120、1200、工控机(WinCC)还有触摸屏(暂时没连)都接到1200的交换机上,也就是组成所谓星型网络,但后来G120通讯老报故障(7220和8501之类,我前面提到过),我后来把G120先连到1200上,1200再出来到交换机,工控机也连到交换机上,一直就正常了,不知是不是PN通讯速率问题或CSM1277以太网交换机组成星型网络不可靠?或者要管理型交换机,还是其他什么原因,请帮忙分析下,谢谢!
你说的这些故障应该有个应答故障确认。(程序中,报文不是有这个位吗?也可以变频器的端子上呀。)它们都不是“真实”的故障。这里的帖子只是简单介绍。“正经八百”的程序要有诊断OB;变频器在线时要
自动确认故障。
CU250S-2PN要比CU240E-2PN启动时间慢很多。
我有那个1277交换机,实际上并不使用。(百兆民用16口的)
这种小规模的,不需要管理型的交换机,你又不用同步。
你那种接法没有问题。只要不做网络拓扑。G120的另一端口还可以接下去,然后再接下去。
新的CU 随便插到驱动空出来的端口都行。