回复:不同的电机功率拖动相同的负载,电机从电网取的电流,哪个大?哪个电机发热更大?

远行的虎

  • 帖子

    2386
  • 精华

    17
  • 被关注

    53

论坛等级:至圣

注册时间:2014-05-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-09-04 10:37:14

66楼

展开查看
以下是引用onlyma在2014-03-28 17:14:47的发言 >楼主:如果负载恒定是10kw,分别采用30kw的电机A和100kw的电机B来驱动(不考虑变频),电机从电网取的电流哪个大?哪个电机发热更大?
我的理解:
1. 负载点(loading point)越低,即负载相对于电机功率所占比重越小,电机功率因数越小,那么100kw的B电机从电网取的视在电流就越大。
2. 但这么大的电流大部分用来建立磁场,即消耗在无功功率上了,只有少部分有功电流用来产生电磁转矩,同时在转子铜条上产生涡流,也就是铜损,这会导致电机发热。100kw的B电机消耗的有功电流少,即铜损少,所以发热少。这也就是为什么高海拨地区风冷电机要降容的原因,即选大号电机,虽然费点电,但是发热少,对电机冷却效果好。

以上分析不知道有没有道理?
一般而言,电机的负载在定负载的75%左右时,电机的效率及功率因数最高。因此在楼主所说的负载情况下究竟哪一台的电机从电网取的电流更大,则要根据每台电机的特性曲线在具体的负载点上效率与功率因数的乘积来定。就楼主所说的负载情况,可以肯定是100KW的电机从电网取的电流更大,效率更低,发热量更大,但是该电机的温升不一定比30KW的电机高。因为100KW的电机的散热能力比30KW的电机的散热能力更大。