1、隔离变压器二次侧不能接地,但是外壳铁芯必须接地,可用于小范围检修电源之类(大范围会有电容分布引起触电感受)。
2、控制变压器外壳和铁芯必须接地,但是二次侧需要一端接系统等电位体(注意这里是等电位体,不一定是接地体。,这一端的选择需要考虑相位角。)
3、自动化系统中动力部分一个等电位体,控制部分一个等电位体,最后合并可靠接地或接零。目前很多企业成本原因,动力和控制共用一个等电位体。这时需要相当可靠的接地体和接地连接,跨供电段的控制线路先经接地体压屏蔽后进入控制组件。设计时用接地体将两部分分隔开。